petrov
У меня учтановлен ККБ MSCK 76D фирмы Корф.
Холодопроизводительность 72.2кВт, трубки газ 13/8, жидкость 3/4, фреон R 407C.
Подскажите, как правильно подобрать ТРВ, фильтр осушитель, соленоид, смотровое стекло?
Mifune
petrov
Размещайте вопросы в соответствующих разделах.
В следующий раз, тему будем закрывать в соответствиями с правилами форума

wink.gif
kroudion
Например Alco Controls:
1. ТРВ TJRE 17 NW с клапаном X 11873-B5B
2. Соленоид 540 RA 9 T7
3. Фильтр жидкостной ADK-417S
4. Индикатор влажности MIA-078
LordN
Цитата(petrov @ Mar 20 2006, 14:31 )
У меня учтановлен ККБ MSCK 76D фирмы Корф.
Холодопроизводительность 72.2кВт, трубки газ 13/8, жидкость 3/4, фреон R 407C.
Подскажите, как правильно подобрать ТРВ, фильтр осушитель, соленоид, смотровое стекло?

а он одноконтурный? rolleyes.gif
ss.23
Коллеги, обращаю Ваше внимание на любопытную дискуссию у соседей. Качественный анализ ситуации и возможностей. smile.gif